因為穿樑原則的規定
樑長度的左右兩端各兩倍樑深
以及樑深的上下各1/3都屬於不可穿樑範圍
穿樑套管必須落在這範圍內
此外穿樑套管間距最小為3倍直徑
請問REVIT是否有可能做這方面的管路偵測
或者要透過建自訂樑族的方式來實現穿樑的自動衝突檢討呢?
怎麼做??
系統管理員
文章: 13691
註冊時間: 2026年 4月 30日, 11:43
系統管理員
這個問題我試過用元件方法判斷,但頂多做到穿樑套管間距干涉判斷
穿樑位置是否合理,可能要自己編寫程式(例如:Dynamo)進行檢查了。