剛開始學Revit 請大家多多指教

斜牆與柱接合時,都會把柱的體積吃掉。
導致明細表的柱體積不正確

有沒有辦法可以接合時 扣除的是 牆的體積呢??

附件 為 30cm*60cm 柱子 高度320cm 體積因該為0.58 m2

但明細表出來 柱的體積被牆給吃掉了!!!!

請各位前輩 該如何設定 才能確保柱的體積
系統管理員
文章: 3502
註冊時間: 2026年 4月 30日, 11:43

您好

可通過「接合」\「切換接合順序」的方法調整

文章: 3
註冊時間: 2017年 2月 23日, 16:15
問題已排除了!!
非常感謝 :lol: :lol: :lol: