第一在"常規"中命名相位為L1,L2,L3,但在"配電盤明細表"內還是標A,B,C
第二個問題在"導線尺寸"新增一類的時候,在同一個溫度底下,所有的"絕緣層"也是共用同一個表。但正常底下是在同一個size下,因不同的"絕緣層",會有不同的A
系統管理員
文章: 13691
註冊時間: 2026年 4月 30日, 11:43
系統管理員
文章: 13691
註冊時間: 2026年 4月 30日, 11:43
1.在"電氣配置"的"導線尺寸"新增了一個70℃的1/C PVC線,要是在70℃底下再新增一個"獨立的導線尺寸"可以怎樣辦呢?(因為要是再新增一個的話會跟舊有的互通)
2.運用新增的導線(70℃的1/C PVC線)建立電路,但是不管多大電流在"屬性欄"的"導線尺寸"一直都是12線
(P.S.問題是在"佈線類型"的"最大大小"是30線,而且轉用Revit原本的線還是沒轉)
3.把"配電盤明細表樣板"的相位由(A,B,C)改成(L1,L2,L3),在新增的"配電盤明細表"還是正常,但當從"屬性欄"修改"最多 #1 極斷路器"後,倍位就變回(A,B,C)
4.如何將"配電盤明細表樣板"匯出成為Excal,為甚麼沒法匯出?
(如下圖)
電氣方面功能用的不多,所以只能回答部分問題
1. 不是很了解 再新增一個"獨立的導線尺寸" 是甚麼意思
Wire Size架構分為三階,用樹狀架構來看,Material為第一階,以此類推
所以建立 Temperature 70℃ \ 1/C PVC後,可以在 Temperature 70℃ 下新增其他Insulation Type的類型,只要名稱不同,每一階都可以新建。
2. 試不出來,請提供測試文件。
4. 軟體本身並未提供Panel Schedule匯出功能,目前只能匯出圖片或是將它放到圖紙再輸出
如果您有程式編寫基礎,可研究下方連結,利用軟體內建的SDK,即可編譯一個匯出Panel Schedule的工具(可匯出.csv、.html格式)
http://forums.autodesk.com/t5/revit-mep ... -p/5945107
不然就是要到 Autodesk App Store 平台購買人家寫好的外掛工具囉
