因為使用的另件是88度,
所以想新增88的特定角度,
可是不知道可不可行,
也不知道怎麼做TAT
想請問到MEP設定裡管角度的"特定角度"可以新增嗎?
可以的話,要怎麼做呢?
煩請大大們解答,在下感激不盡
系統管理員
文章: 13691
註冊時間: 2026年 4月 30日, 11:43
系統管理員
文章: 13691
註冊時間: 2026年 4月 30日, 11:43
MEP管件幾乎是例證參數
也就是說 管件都是不一樣角度
舉個例來說好了 當無任何坡度時水平管上彎90度
那顆彎頭就是正90度
如果當有坡度 假設洩水坡度為1度時 再彎上正90度時
那顆彎頭應該會剩下89度 而不是90度
所以如果要88度 應該也可以用設臨時角度88度參考平面
最後在調整使用對齊方式來校正
管件角度88度應該是鑄鐵彎頭吧
這種彎頭其實是已經預設了2度洩水坡度
所以才會用88度來表示
所以最後使用方式應該是設定2度的坡度後在彎到達定點就行了
角度也很少人會去設成類型參數 在來限制彎頭
管件裡面有太多微妙變化關係 在此就不多說了
希望這88度的答覆對你所幫助
謝謝visa2211大大
我了解了
我了解了