各位高手好:

下圖是在二樓的平面視圖,灰色的牆是我在一樓建製連接到二樓而已,而深色的牆是我在二樓繪製到三樓的牆,但是我在二樓平面就是會看到一樓的牆(變成淺色),我透過視圖的性質選單內→視景範圍→視景深度的部分假設我輸入負數就會看到深色的實牆,我若輸入為正數照理來說應該就會看不見一樓的牆才對不是嗎??
PS:下圖的試景深度是在2F樓層平面向上20cm處!

這種狀況是我哪邊設定出問題了嗎?還是軟體本身的問題呢?(因為有時正常有時出現狀況),在之前的專案經驗裡甚至繪製到大約15F時居然莫名的可以選擇到大約4F左右的樓層物件!!這對繪製上非常不便也增加繪製錯誤的機會!

目前我的解決方法只有透過篩選功能將每個樓層的牆做區分,在透過可見性選單內將它關閉。


請為各位有經驗的高手不知道有沒有碰過這種狀況,如何解除問題呢?
系統管理員
文章: 13691
註冊時間: 2026年 4月 30日, 11:43
您的問題是視景性質的設定問題(請見附圖)

原則上,當前樓層內定可以看到下一樓層的部分資訊(以灰色呈現)
當然,如果有特別做過設定另當別論(例如您的15樓可見到4樓的資訊)
系統管理員
文章: 13691
註冊時間: 2026年 4月 30日, 11:43
豁然開朗!!非常感恩!!