2026/06/05 此討論區由「協勤CAD討論區」以及「REVIT CLUB討論區」彙整而來
如果您還記得原Revit club的帳號,請於"登入"介面點選"我忘記自己的密碼",填寫當時的信箱,收信後重設新密碼或重新註冊新帳號。
如果您還記得原Revit club的帳號,請於"登入"介面點選"我忘記自己的密碼",填寫當時的信箱,收信後重設新密碼或重新註冊新帳號。
文章: 7
註冊時間: 2009年 6月 26日, 23:47
2009版 导入dwg文件 没有问题 可是同样的文件 2010版 导入时 提示模型大于2英里 而失败。不知怎样解决
系統管理員
文章: 3502
註冊時間: 2026年 4月 30日, 11:43
這也算是REVIT2010的...新增功能吧
如您看到的警訊主要是為了程式穩定性,所以多了一個檢查機制
如果您一定要用到超過2 mile的場景,目前只能建議您對原始檔作裁切後再匯入REVIT
http://forums.augi.com/showthread.php?p=718797
上列連結文章建議,檔案最好小於1.5 mile,並且圖面中心盡量接近0,0原點
太谢谢了 我在大陆 深圳南山建筑设计有限公司 刚刚开始应用revit并且成功建造了 一个大型商业的模型 希望能早点 追上你们 齐头并进 再次感谢
卢峰 2009.7.5
卢峰 2009.7.5
文章: 5
註冊時間: 2009年 12月 24日, 14:57