第 1 頁 (共 1 頁)
連續物件的接合面積扣除問題?
發表於 : 2008年 4月 22日, 15:36
由 admin
請教高手們~當我畫單一物件與連續物件時,未何中間接合的面積不會自動扣除重疊面積?我有用接合幾何圖形,與明細表列式好像結果都一樣,請大家賜教一下~~~
附圖如下>
回覆: 連續物件的接合面積扣除問題?
發表於 : 2008年 4月 23日, 19:02
由 admin
我照你的方式在2008版裡操作,共畫了兩道12cm等高等長的牆和兩道15cm等高等長的牆,並讓其中一道12cm的牆和另一道15cm的牆重疊50cm長度,並作"接合幾何"的動作
結果四道牆的面積沒有改變,但和12cm牆接合的15cm的牆的體積減少了,明顯有扣除的現像
回覆: 連續物件的接合面積扣除問題?
發表於 : 2008年 4月 23日, 22:53
由 admin
體積是沒問題,但是如果算類似牆和柱接合時重疊面積的部份不扣除那就麻煩了,不知道其他版本有無解決方式?
回覆: 連續物件的接合面積扣除問題?
發表於 : 2008年 4月 24日, 11:10
由 admin
基本上,REVIT在牆元素性質與明細表中的面積欄位
顯示的是單一牆面(內或外)的面積,與是否有接觸其他物件無關
所以用您先前給的畫面來看
21.7米平方=620*350~這樣的面積資料是正確的