請教專業們

建築物1F有3個不同高程,在東南北向的樓層線要怎設?....以上傳照片為例,北向立面左右2側的1F高度不一樣,請問在revit繪製時是要拆成3區繪製?






Win10/Revit2025
系統管理員
文章: 3502
註冊時間: 2026年 4月 30日, 11:43

對我來說,建立樓層線是用來作為放置構件的基準,所以會建立不同的1FL樓層線應用在不同區塊

只是這樣在立面圖會看到較多的樓層線,有的朋友會覺得圖面較雜亂
此問題可通過"在視圖中隱藏"功能

另外,Revit也提供不建立樓層線放置構件的方法(屬性-距離樓層的高程)

總之,我是依專案目的導向選擇使用的方法。

文章: 3
註冊時間: 2025年 2月 17日, 09:41
謝謝大佬指導 感謝