REVIT 管件彎頭三通無法顯示(已解決)

發表於 : 2014年 11月 27日, 13:40
admin
各位大大:
小弟我繪製管線圖時,彎頭,三通,都顯示的十分渺小,如圖,請問有高手可以解決嗎?

回覆: REVIT 管件彎頭三通無法顯示

發表於 : 2014年 11月 27日, 14:58
admin
請描述您的使用環境,最好是記載於簽名檔內

REVIT 2013以前,管件rfa必須搭配管件的參數文件(*.csv),才有辦法跟著管徑形變
解決方法:找到正確的cvs文件,並放置到正確的目錄下
預設安裝路徑為 C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Lookup Tables\Pipe


REVIT 2014以後,cvs已內嵌於rfa中,所以應該不會遇到此類問題

回覆: REVIT 管件彎頭三通無法顯示

發表於 : 2014年 11月 27日, 20:06
admin
抱歉,我作業系統win7,rvt2013,想再請問,你說的cvs 檔是我在安裝rvt的時候,沒裝到嗎?還是我要去哪裡找Cvs?如圖沒有此路徑資料夾

回覆: REVIT 管件彎頭三通無法顯示

發表於 : 2014年 11月 28日, 08:46
admin

REVIT 2013 管件的csv文件預設目錄
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Lookup Tables\Pipe


如果知道該彎頭使用哪一個csv文件?
編輯彎頭元件,進入『族群類型』視窗,找到「參數表名稱」欄位,就可以知道該元件使用哪一個csv文件了

※參數表名稱在REVIT2014以後更名為「查找表名稱」