第 1 頁 (共 1 頁)
BOP-TOS-BOD管底 管中心 傻傻分不清
發表於 : 2014年 8月 28日, 17:25
由 admin
在MEP當中大家通常都是標管底,支撐架頂,風管底
但REVIT當中,都會以中心為標準??
雖然可以設定,但只要一轉剖面設定變會跑掉
是否可以強制設定整個專案或者檔案,可以標示管底呢??
當每次畫完管底後,在一次點他就會變成"管中心"
不知道大家是否有一樣困擾
我覺得這挺困擾我的
每次都要再去確認是否正確!!
回覆: BOP-TOS-BOD管底 管中心 傻傻分不清
發表於 : 2014年 8月 29日, 17:56
由 admin
這也是我的困擾....
請知道的高手指導..
回覆: BOP-TOS-BOD管底 管中心 傻傻分不清
發表於 : 2014年 8月 29日, 20:34
由 admin
平面只能抓中心的問題的確很傷腦筋
我們一起來找答案吧
如何解決平面只能標示中心這個困擾的問題
我也仍再找尋答案中
回覆: BOP-TOS-BOD管底 管中心 傻傻分不清
發表於 : 2014年 9月 20日, 21:51
由 admin
CSD已經找到答案了
這次請教大陸李總協助 以下連結有說明
http://www.eabim.net/forum.php?mod=view ... tid=174141
BOP COP TOP 該如何於平面圖上呈現
這次說明是使用標籤族來說明
不過個人再使用上仍是有點問題
1. 要使用橄欖山快模插件
2. 標籤族無法同步 新增管件若標籤要呈現明細表仍要再重設橄欖山快模的程式
回覆: BOP-TOS-BOD管底 管中心 傻傻分不清
發表於 : 2014年 9月 21日, 02:01
由 admin
點選管線,由性質那邊應該沒有辦法看到BOP或TOP
至於平面標示,倒是可以通過下列方式呈現
BOP、TOP可以利用『定點高程』功能
COP 則需要利用 『品類標籤』功能
回覆: BOP-TOS-BOD管底 管中心 傻傻分不清
發表於 : 2014年 9月 21日, 20:14
由 admin
目前正解仍為定點高程 標籤族頂多只能用反轉立面來呈現但問題是BF及2樓以上反轉立面所對應的點是+0 所以無法於平面圖上判斷
建議REVIT開放明細表與管件上功能
1.明細表上建議能讀取{偏移}值 目前橄欖山快模已開發出這項功能
2.標籤族上建議能讀取明細表上面的數值
3.建議共用參數能在明細表上設程式 橄欖山也開發出來了
個人對於橄欖山裡面的族管家仍有點疑問 不知道會不會將整個族給打包出去