第 1 頁 (共 2 頁)
保溫怪怪的
發表於 : 2014年 8月 13日, 20:21
由 admin
不好意思請教一下
一加入保溫後,過厚的保溫,會造成附件圖示的問題。
會變成方塊.....
只要是過小的管加入過大保溫都會....
是否有大大遇過,並處理好問題的呢??
萬分感謝
回覆: 保溫怪怪的
發表於 : 2014年 8月 14日, 00:01
由 admin
我覺得是元件的問題 族應該有寫到方型的東西再用切割之類的作法
可以試著在三通元件那邊 快速點2下 或編輯族然後在族裡面找答案
貼幾張我最近的圖 保溫前與保溫後的照片
如果還是有問題 可以把那個三通寄給我看一下 再幫你找答案
<a href="mailto:
visa2211@yahoo.com.tw">
visa2211@yahoo.com.tw</a>
回覆: 保溫怪怪的
發表於 : 2014年 8月 14日, 23:05
由 admin
無解 這顆是引用自帶的變異徑三通加以保溫
以照片來說明
第1張 管徑1-1/2" 平面圖 未保溫 我用您E給我的焊三通跟 跟我寫的焊三通來對比 共1-4張都是同一種對比
第2張 管徑1-1/2" 3D圖 未保溫
第3張 管徑1-1/2" 平面圖 已保溫 保溫厚度25mm 問題就出來了 好像系統無法判定 但我的三通保溫卻完整
第4張 管徑1-1/2" 3D圖 已保溫 保溫厚度25mm 3D時變透明了
..................................................................................................................
第5張 管徑 3" 未保溫 平面圖 未保溫 採用自帶另件去測試
第6張 管徑 3" 未保溫 平面圖 保溫厚度50mm
第7張 管徑 3" 未保溫 3D圖 完全透明
我目前無解 若改天找到答案時再跟您說了
回覆: 回覆: 保溫怪怪的
發表於 : 2014年 8月 15日, 10:47
由 admin
謝謝您了,還真的沒辦法確定為啥問題
我也挺困擾的
就連如果互相連接的是短彎頭
加入保溫檢查也是一堆衝突點
真困擾阿>"<
回覆: 保溫怪怪的
發表於 : 2014年 8月 15日, 23:03
由 admin
焊接管件嗎?建議換成試試
M_交叉 - 熔接 - 通用.rfa元件試試看
附件下載:
1_53ee21c1236ce.zip
回覆: 保溫怪怪的
發表於 : 2014年 8月 16日, 13:33
由 admin
版主 你好 這顆三通應該能解決這個問題
但無法解決中間管徑小於雙邊管徑的問題
revit 自帶焊接三通族好像只有那顆異徑三通
但寫法好像怪怪的如雙邊管徑國內買到的都是雙邊一樣
但異徑三通寫到三邊管逕都可以參變各自獨立的管徑
我再此分享一顆自寫的三通族 給大家
這顆是三通 源自於benkan的焊三通尺寸
日式的尺寸 比較符合我們常用的元件
依管徑區分 可以有68種變化
主雙邊管徑相同
我用快速回覆方式 無法貼文件
再補一偏 回覆
回覆: 保溫怪怪的
發表於 : 2014年 8月 16日, 13:37
由 admin
來看此篇文章的有福了 第一次放檔案 這顆元件是自己寫的 如果有什麼使用上的問題 還請連絡或回文說明一下 裡面放了csv檔及族文件 csv檔要放在
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Lookup Tables\Pipe
族文件是2014版 2013版以下的應該打不開
附件下載:
5859_53eef1008b165.rar
回覆: 保溫怪怪的
發表於 : 2014年 8月 16日, 17:02
由 admin
謝謝visa2211提供的管件
製作管件所耗費的時間與心力是使用者想像不到的,所以願意分享的很少
這一顆管件提供了12"以下的口徑形變,相信應該夠用了。
回覆: 回覆: 保溫怪怪的
發表於 : 2014年 8月 26日, 18:09
由 admin
真的是太好了!!
大神感恩
肯分享真的是無上光榮
有時候常常為了一點點的設定搞了一整天,剩至一個星期您願意分享
檔案真的太好了!!
謝謝您~~萬分感恩