管路材質變更方式
發表於 : 2014年 5月 3日, 21:53
由 admin
在MEP地下室運用裡,管材質如何設定?經版主指點後,我來現學現賣一下
(另外,底下還有一篇編輯管材質的處理方式,二種方法都不錯,都可以試試看)
以循環供水變更管路材質為例,變更方式如下:
圖1. 游標點選一隻管,然後按TAB鍵約4~5次左右,會看到亮顯的配管系統虛線框
圖2. 左鍵點選該虛線框,點選編輯類型
圖3. 複製並變更類型名稱,然後變更材料(若不變更名稱,圖面所有的管道都會一起變更)
圖4. 這張是我將消防管全部變更,右下角漏斗數量剩1個,而不是我整個泡沫系統(約1400多個數量)
圖5. 我之前彩現未調整前效果
圖6. 時間關係,我貼一張中等彩現完成的效果圖
以上是變更管材的方式,假如大家有更好的方式,也請大家不吝指導。
回覆: 管路材質變更方式
發表於 : 2014年 5月 4日, 15:09
由 admin
這彩現好酷喔,超逼真
回覆: 管路材質變更方式
發表於 : 2014年 5月 8日, 19:15
由 admin
連管架都做~~很細緻啊
回覆: 管路材質變更方式
發表於 : 2014年 5月 9日, 16:36
由 admin
修二兄
其實我1年半前就到過你的網站
裡面revit介紹書籍裡我從中學到不少呢
大家有空可以到這網站去吸引知識
http://housegear.pixnet.net/blog
回覆: 管路材質變更方式
發表於 : 2014年 5月 15日, 14:36
由 admin
要怎樣處理才能做到您的採現結果呢?? 我的管類型只有三種,而且採現結果不是很好。
除此管類型性質中沒有材料這個選項可以做更改..why?
回覆: 回覆: 管路材質變更方式
發表於 : 2014年 5月 15日, 15:21
由 admin
配管與材料設定的幾個小方法
回覆: 管路材質變更方式
發表於 : 2014年 5月 15日, 22:12
由 admin
PK123解釋的很棒
其實管的顏色並沒有很重要
重點是要選對管 如 PVC管 不能用鋼管銅管來選定
而SCH40 SCH80 是管的耐壓力等級 也非真正我們要的管名稱
如南亞管就分E管 W管 A管 等等 厚度都不同 其實最大差別在於ID 而OD不變
ID是管內徑 OD是外徑
找的到的資料我都會記錄 如附件
回覆: 管路材質變更方式
發表於 : 2014年 5月 15日, 22:18
由 admin
影響彩現方是有許多種
我所貼的那篇是以循環供水方式來設定所有連結到的管子
有好有壞 最主要是簡單 好學 唯有一個問題 所有附件其實連泡沫頭都被我改變材質了
我貼三張照片來說明
第一張 管子系統類型改變為消防管
第二張吊架 管附件 也被我改變了
第三張問題就來了 泡沫頭被上色了
回覆: 管路材質變更方式
發表於 : 2014年 5月 15日, 22:21
由 admin
其實最複雜的方式是這個
我先貼圖 看大家的反應如何
再做後續報導.............
只要會設定 這招到哪邊都適用
看不清楚的話 點照片一下 就會有大圖
回覆: 管路材質變更方式
發表於 : 2014年 5月 15日, 23:28
由 admin
第一種方法的優點是處理速度夠快,只是同一系統的物件都會變成相同材料...
第二種方法步驟比較多,它也只針對管線進行處理,不會影響管配件、管另件、相關設備...
兩種方法可依個案需求選用