有關電氣接曲問題

發表於 : 2013年 4月 12日, 11:03
admin
小弟今天用Cable Tray接曲時出現自動走位的情況
(如圖1)左手邊那條Cable Tray與水平呈50度角
接好的時候左手邊那條Cable Tray明顯自動移位(如圖2)
試過在同一張圖的空白地方用同一角度但亦能接到,問題出於那裡?

此外,在同一張圖出現點選問題,我框了的位置(如圖3),但只能選取(如圖4)的結果,正常左邊那條Cable Tray、曲和支子都會選到

(如圖5)我框的位置應該框到橫向的Cable Tray和其右端的曲,不只紅色部份,問題只在於單一這張圖,所以或許是這張圖的設定問題

回覆: 有關電氣接曲問題

發表於 : 2013年 4月 14日, 07:28
admin
在其他空白地方沒有這個問題
有確認過測試的尺寸也是一樣的嗎?

或是上傳(壓縮檔)這個區塊的模型給大家找問題吧

回覆: 有關電氣接曲問題

發表於 : 2013年 4月 15日, 14:02
admin
上傳檔案

附件下載:
ELEC_UGF_N2402 (2013-04-13).zip

回覆: 有關電氣接曲問題

發表於 : 2013年 4月 15日, 17:33
admin
您好,檔案有看到了,但是重疊太多TRAY,而且剖面41-C附近的都已經接好了,實在是看不出你的問題是哪一條TRAY...

選物件的部分,應該是你的 視圖範圍 設定問題
檔案內的切割平面與底部都設在4970,所以只能選到高程在4970以上的物件
建議可以將底部數值設為TRAY最低高程

回覆: 回覆: 有關電氣接曲問題

發表於 : 2013年 4月 16日, 13:56
admin
多謝前輩指教~