將項目升級到Revit 2021後,顯示配電系統與配電盤上的電力接頭定義不匹配..
發表於 : 2020年 5月 20日, 10:03
警告訊息如下:
“選定的回路已添加到配電盤100 A、120 V/208 V、三相、4條導綫、Y形三通,但配電盤的配電系統與配電盤上的電力接頭定義不匹配。”
[img]https://s3-us-west-1.amazonaws.com/help ... 000000fzjJ[/img]
原因:
在Revit 2021之前的版本中,可以將帶有更多極點的負荷連接到具有較少極點的配電盤。例如,可以將其接頭定義上帶有1極或2極的配電盤指定給三相配電系統。因此,Revit允許將三相AHU連接到單極配電盤,從而導致負荷制表符不一致。
在Revit 2021中,Revit現在可以正確支持單極面板,因此將制將其指定給適當的配電系統。
在升級過程中,在其連接件的極數與指定給它的配電系統不匹配的設備將不指定其配電系統,並將其留空。
在這種情下,仍可以將其他負荷連接到配電盤,但會顯示上述警告。
爲配電盤指定了適當的配電系統後,將無法再連接與配電盤配置不匹配的負荷。
解方案:
在升級項目之前或之後,創建電氣設備的明細表,以標識其電氣數據(已指定給該連接件)與相位數和導綫數(從配電系統中指定)之間不匹配的配電盤。在下面的示例明細表中,可以看到配電盤C的相位數= 3與電氣數據中指示的單極相一致。
[img]https://s3-us-west-1.amazonaws.com/help ... 000000fzjO[/img]
資料轉載來源_Autodesk知識庫
https://knowledge.autodesk.com/zh-hans/ ... -2021.html
