1 頁 (共 1 頁)

電纜線架跟Y型風管另件

發表於 : 2020年 3月 13日, 10:26
admin
請位大大:

請問二個問題
1.電纜線架中的材質如何設定?(系統族直線段)
(照片如附件)
2.風管另件中Y型另件,在佈線偏好中只有T接頭跟接頭
加入這Y型接頭,在佈線偏好並沒找到這個族
請問Y型風管接頭如何加入佈線偏好中?
(照片如附件)

回覆: 電纜線架跟Y型風管另件

發表於 : 2020年 3月 13日, 17:27
admin
1. 線架材質設定方法有限,請參考此文章
http://www.revit.com.tw/modules/newbb/v ... mpost13063


2. 如果有載入Y接頭,可以在連接器欄位找到,請參下圖

回覆: 電纜線架跟Y型風管另件

發表於 : 2020年 3月 16日, 08:47
admin
感謝大大的回答:

1.電纜架的設定方式OK
只是不太理解,為何autocad公司,不要像管的設定方式去更改電纜架材質

2.在Y型接頭上,我發現只有組件型式設為Y形載入專案,去選佈線喜好不會出
現在選項內,只有設為T型接頭時才會出現在佈線喜好上(如照片附件)
我還有什麼沒設嗎?

回覆: 回覆: 電纜線架跟Y型風管另件

發表於 : 2020年 3月 16日, 10:16
admin
關於電纜架材質屬於功能建議,可於官方IDEA區提出(越多人提出,排定編寫的優先序會越高!!)
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/idb-p/302


至於編輯族的設定為後載入專案,我這邊測試還是可以選到
"M_矩形Y接頭-彎曲"這個元件,建議可以再試看看
※如果還是不能設定,可以在"佈線偏好"介面中選擇內任一元件名,在左側點選 + 符號後再試試


※還有個翻譯上的問題,在英文介面中,組件類型為"Wye"而非"Y形",
下面有一篇說明可以參考一下
http://thesheetmetalkid.com/blog/how-to ... branch-diy

以上為個人測試淺見,如有機電專業相關人士,也請各位先進協助回覆,感謝!