客戶反映:在 AutoCAD 執行現地編輯外部參考(refedit)功能後要儲存變更(refclose)時,出現無法儲存的訊息且無法進行編輯。
"Cannot save back changes because objects in the working set reference objects outisde of the working set. The Refedit session is still active. Press F2 after dismissing teh dialog to see the listof missing references."
the text window says: "Errors found in references to other objects:
** Object reference missing: AcDbDimAssoc, to AcDbBlockReference."
經過檢查,問題為部分指引線(無論是否已分解為聚合線、箭頭圖塊),自身或與其他圖元建置為圖塊後,就會導致使用現地編輯圖塊功能出現錯誤。
解決方法:
將問題圖塊移至其他位置,分解圖塊,針對有問題的線條進行FLATTEN處理(雖然線條本身沒有高程問題),再建置為圖塊,移回原位。
※目前估計此問題與AEC有關,因為在處理前,開啟檔案時會顯示載入AEC模組的資訊
但是處理後存檔再開啟,就沒有這方面的提示了。
----------------
===========
協勤資訊_Mingway